Как увеличить чувствительность в ИП 212-41М

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[28.02.2011 14:12:24]
 Здравствуйте, очень нужен совет, на объекте (квартира) установленны данные извещатели, заказчик требует установить максимальную чувствительность. Внутри извещателя на плате есть что то вроде регулятора чувствительности, как правильно его крутить для максимальной чувствительности к дыму. Также данный переключатель ещё есть в ИП 212-45, как им пользоваться ?


[28.02.2011 16:12:01]
 Правильно будет лишить производителя сертификатов, выданных на эти извещатели, как не выполняющие требование ГОСТ Р 53325—2009, а все извещатели изъять на доработку:
4.2.5.4 Подстроечные элементы калибровки или настройки ПИ, используемые в процессе производства, не должны иметь доступ извне после изготовления извещателей пожарных.


[28.02.2011 16:17:17]
 УважаемЫЙ Buka!
В любом извещателе крутить потребителю НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО!!!!
Но лучше свои вопросы направляйте Пряхину Ивану - он сидит без работы уже полгода, о чем я Вам уже говорил. Но при продолжении Вами, посыпав голову соломой, своей политики PR конкретной марки изделия - буду ставить вопросы уже перед админом.


[28.02.2011 16:29:18]
 УважаемЫЙ Buka!
Надо поставить сенсоровские ПРОФИ-О и запрогарммировать высокую чувствительность 0.08 дБ/м - это предел для пороговых дымовиков
http://www.937.ru/?catalog&open=... Заказчик будет доволен
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как увеличить чувствительность в ИП 212-41М      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.