Размещение и подключение дополнительных резисторов в дымовых извещателях

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.07.2009 7:59:07]
 Вопрос к грамотным и опытным монтажникам/проектировщикам. Где вы размещаете и как подключаете к шлейфу дополнительные резисторы в дымовых извещателя. Большинство таких извещателей, за исключением дорогих, не имеют дополнительной пятой клеммы для подключения второго вывода резистора под винт, хотя места там для маленького резистора, конечно, достаточно. Выход в установке коробки типа КРН 4/1 вблизи каждого извещателя либо, как делают некоторые, в скрутке второго вывода резистора с проводом шлейфа, которая висит в воздухе. Первый способ усложняет монтаж, а второй кажется мне недостаточно надежным, хотя проработать может неопределенно долго. Как делаете/проектируете вы?
Sluggard ®

[27.07.2009 8:24:01]
 Непонятна суть вопроса который ответы в себе уже содержит.
"Недорогая система" подразумевает недорогой монтаж, т.е. прямое подключение кабеля через резистор, наиболее часто это кусок клемника висящий в воздухе.

ИМХО. Грамотное проектирование, это в первую очередь продуманная система, в которой не получится что перед монтажником окажется база без дополнительной клеммы под резистор.


[27.07.2009 10:44:22]
 Недорогая система не подразумевает ведь некачественный монтаж. Насколько я знаю, даже в среднем ценовом сегменте пятая клемма в базе - редкость. Она есть в извещателях, например, System Sensor, что ближе к верхнему ценовому сегменту. Но, даже и там она идет только вместе с опциональным резистором всего двух номиналов, без резистора есть только место под нее. В общем, я хотел узнать, использует ли кто-нибудь для этих целей коробки, но, видимо, этим никто не заморачивается. Дилетанский вопрос, наверное, а нормы не запрещают соединение скруткой или клеммником, висящими в воздухе?


[27.07.2009 10:52:29]
 Используем метод типа пайка )))


[28.07.2009 22:40:12]
 ИП 212-83СМ имеет пятый контакт в конструкции розетки, кроме того этот извещатель малогабаритный,имеет оптическую индикацию рабочего состояния - промаргивание светодида,а токопотребление составляет -50 мкА при рабочем напряжении питания в диапазоне от 10-28В. Более подробно можно ознакомиться на сайте производителя ЗАО "ИРСЭТ-Центр".


[29.07.2009 9:32:58]
 Дополнительный пятый, а если нужно и шестой (например для соединения проводников экрана кабеля)контакты на базе имеет извещатель ИП212-114/2 ИПД-3.1МТ, который является вариантом известной серии ИПД-3. После одной из дискуссий на данном форуме по поводу злополучного пятого контакта данное исполнение извещателя было включено в состав серии (КД, ТУ) проведена отдельная сертификация и с августа прошлого года по август 2011 года имеются все законные основания для использования данного изделия на территории РФ. Правда из-за кризиса заказов на это изделие было не много, но пару тендеров выиграли поставщики этого извещателя. Более подробную информацию можно получить на сайте изготовителя ЧП "Артон".
tve ®

[06.08.2009 16:51:27]
 Место под "5 контакт" предусмотрено в розетки извещателя ИП 212-83СМ


[06.08.2009 20:03:50]
 Можно использовать "лишний" контакт №1, который для ВУОС.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 