| [Документация] | | Владир | 02.01.2023 15:52 | 38 / 1745 | Админ | 12.01.2023 20:07 | |
| * * | Есть производственный цех по производству кирпича площадью 15 тыс. кв.м. По метану(отжиг кирпича) категория А не получается. Но получается категория В3, т.к. есть транспортёрная лента площадью 25 кв.м. А это влечёт за собой ряд неприятных мероприятий(напр |
=> | Ув. Владир ® если вы пытаетесь менять тему обсуждения открытой вами ветки то я считаю что тема себя исчепала и я закываю ветку как ушедшую с обсуждения зая | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 11.01.2023 9:13 | 6 / 1028 | Jamal | 12.01.2023 16:42 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть двухэтажная вставка в производственном здании. В данном случае площадь этажа в пределах пожарного отсека по табл. 6.1 в СП 2 определяется как для одноэтажного здания или двухэтажного? |
=> | снова эта история с определением высоты и площади со встройками/вставками. мнения тут разделяются 50/50. кто-то считает, что площадь и высота Ф5 определяет | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 12.01.2023 15:09 | 3 / 964 | Jamal | 12.01.2023 16:37 | |
| * * | коллеги, два вопроса на обсуждение ... как бы вы поступили:
1. ГОСТ 53296 устанавливает предел огнестойкости ограждающих конструкций лифтовых шахт не менее REI 120 и не дифференцирует эти решения исходя из возможных вариантов. вариантов может быть два - |
=> | единственное основание установки - лифт для спасения МГН. я вот не понимаю, на кой надо делать из-зи лифта для спасения МГН весь конструктив 120 мин из-за | |
 |  |
 |
| [Документация] | | andrey00 | 12.01.2023 12:17 | 5 / 1394 | andrey00 | 12.01.2023 15:34 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Проектируется оздоровительный комплекс, включающий в себя в том числе большой бассейн и небольшое помещение сауны.
Из помещения бассейна и помещения сауны есть выходы согласно ст. 89 ФЗ-123. Между помещениями сауны и бассейна пре |
=> | "обозначаете его световым оповещателем (знаком) "Выход""
Попробуем так сделать, посмотрим что экспертиза скажет. Спасибо! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Sanqio | 12.01.2023 11:04 | 1 / 948 | ifbbpro | 12.01.2023 11:18 | |
| * * | Добрый день, можно ли объединить световой сигнал из комбинированного оповещателя с сигналом табло "выход" по одной паре жил, а звук комбинированного оповещателя по другой паре жил? Кабель 2х2х1 допустим. Интересует ответ с нормативной стороны |
=> | Если световой сигнал комбинированного оповещателя собираетесь включать "одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения" - | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Да уж | 04.03.2022 11:09 | 6 / 2617 | Админ | 11.01.2023 15:17 | |
| * *
 | Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Требуется ли лицензия на утилизацию огнетушителей?
|
=> | Ув. АндрейАндреич ® Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут | |
 |  |
 |
| [Документация] | | avantt3ch | 01.12.2022 5:36 | 21 / 2487 | full | 11.01.2023 14:43 | |
| * * | Добрый день!
На информационных источниках содержится разная информация по расстояниям для в приказе п. 8.2.5. В норме и кодексе п. 8.2.6 вообще. Подскажите где посмотреть точную информацию, информационным системам веры теперь нет. Вопрос критичный для |
=> | Да уж! Глянул "коммерческую" версию (с правками) теперь данное СП не распространяется на эксплуатацию!) Тогда можно и не издавать!!!) | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Raritet | 11.01.2023 8:05 | 8 / 1395 | Comfire | 11.01.2023 13:07 | |
| * * | Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
Имеется подвальное помещение, разделённое на 2 отсека ( Ф 4.3 и Ф 5.1). Вопрос: разрешается ли в подвале разместить небольшую (70 кв.м.) стеклодувную мастерскую? При условии, что баллоны с кислородом и газом будут р |
=> | В Ростехнадзор и МЧС России пишите. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 09.01.2023 16:49 | 4 / 1038 | Асашай | 10.01.2023 23:17 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 7.2009 говорилось, что система ПДВ не требуется при наличии открывающихся управляемых фрамуг.
В СП 7.2013 про фрамуги в этом пункте ничего не говорится. Это значит, что наличие открывающихся фрамуг не отменяет необходимость оснащения |
=> | все подробно написано в п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 - читайте.
автоматическое открывание фрамуг по п. 8.5 не требуется | |
 |  |
 |
| [Документация] | | inspektor1977 | 10.01.2023 16:05 | 2 / 1021 | full | 10.01.2023 16:55 | |
| * * | Уважаемые ГПНщики, кто помнит каким постановлением правительства, введён мораторий на участие в комиссии органов ФГПН для получения заключения соответствия на образовательную и медицинскую деятельность?
[Ув. inspektor1977. В теме сообщения следует п |
=> | Вот что нашел:
1. Для оформления лицензии на ведение медицинской деятельности не требуется получать разрешение государственного пожарного надзора. Данный | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | aguguchkin | 01.01.2023 23:55 | 13 / 2539 | VSp | 10.01.2023 13:30 | |
| * * | С новым,2023 годом, уважаемые форумчане! У меня вопрос к пожарникам и электромонтерам опс. Имеется 25 этажный многоквартирный одноподьездный жилой дом. Проектом в нем предусмотрена и смонтирована пожарная сигнализация, дымоудаление и пожаротушение. Соглас |
=> | А если прошел сигнал пожар, то консьержка должна звонить сразу 01, 101 и потом встретить пожарных. В инструкции же наверное это должно прописано быть. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 10.01.2023 9:58 | 0 / 922 | | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Ищу кронштейн для крепление труб системы внутреннего противопожарного водопропода к стене. Буду благодарен, если подскажете модель
[Ув. Вечный_студент. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Нарушитель116 | 09.01.2023 10:47 | 1 / 1241 | ogpn8 | 10.01.2023 8:35 | |
| * * | Доброго времени суток коллеги, встал такой вопрос, нужен ли талон предупреждений к квалификационному удостоверению ПТМ для сварщиков в 2023 году.? Так как ПТМ испарился не нужен ли какой то другой талон предупреждений заводить? |
=> | Давайте попробуем ответить вопросом на вопрос.
Вопрос 1. На каком основании? Если нет нормативного требования по талону предупреждений для сварщиков, то н | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | tabak | 09.01.2023 17:15 | 2 / 930 | ifbbpro | 09.01.2023 17:26 | |
| * * | Возникла необходимость установить во взрывоопасном (Б) помещение систему спринклерного пожаротушения. Т.к. высота помещения 21м, воды на входе мало (производственное помещение с оборудованием, площадь 20х35), то приняли решение использовать спринклеры с п |
=> | п. 6.8.4 в данном случае лишний | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 28.12.2022 10:47 | 7 / 1107 | Comfire | 09.01.2023 16:22 | |
| * * | Здравствуйте.
Одна часть здания - двухэтажная. Вторая часть - состоит из двухсветного помещения. Эти части разделены п/п перегородкой 1-го типа.
В п. 7.10 СП7 указано, что "Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зда |
=> | СП 7.13130.2009
3.10 многоэтажное здание: Здание с числом этажей два и более. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Лёха_З | 09.01.2023 13:43 | 10 / 1067 | Лёха_З | 09.01.2023 15:49 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Подскажите, не могу понять смысл п. 292 ППРФ 1479 "Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрас |
=> | Так я об этом же с самого начала писал. Вскрывать (ремонтировать) тару с ЛВЖ, ГЖ, расфасовывать ЛВЖ, ГЖ, приготавливать их смеси - всё это п. 292. Т.е. в н | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | CV | 25.04.2022 14:18 | 19 / 2773 | здесь вам не тут | 01.01.2023 12:19 | |
| * * | Здравствуйте, пытаюсь осилить формулировки новых СП (конкретно по общежитиям) и ничего не понимаю.
В СП5.было понятно Общежития относились к Жилым Зданиям и по табл.А п1: Наряду с АУПС помещения общежитий следует оборудовать автономными дымовыми пожа |
=> | И что в итоге, нужны автономники в общежитии коридорного типа или нет? | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Владнет | 29.12.2022 15:01 | 16 / 1640 | ifbbpro | 31.12.2022 14:02 | |
| * * | Подскажите откуда берутся данные Ра и Рv в неравенстве Ра/Рv для определения режима истечения газа из газопровода в газовой котельной при аварийном разрыве газопровода в помещении котельной? |
=> | В приказе 404 та же самая формула, что и в литературе по газодинамике. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Грустно | 14.12.2022 7:48 | 62 / 11176 | пцсд | 30.12.2022 21:02 | |
| * * | В настоящее время требования о маркировке розеток есть только в ТКП 181: "5.13.14 . В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
У нас |
=> | А с 7 января вступают в силу новые ПТЭЭП, в которых я не нашел пункта аналогичного 2.12.6 старых ПТЭЭП | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Старый ГПНщик | 25.12.2022 14:33 | 39 / 32504 | ShadowDemon | 30.12.2022 14:47 | |
| * *
 | Как и говорил ранее все будет, июнь, сентябрь оклад, ноябрь зп+3 оклада, декабрь зп+0.25. Завтра 3 оклада, 27.12.22 перерасчёт 5% за 3 месяца. В итоге 8 окладов.
[Это не Москва. Каждый регион самостоятельно определяет поядок премирования. Начало с |
=> | 57 регион, сегодня пришла премия 25к минус 13% налог, на этом все, всех с наступающим!!! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ВалераЧё | 26.12.2022 15:57 | 12 / 2202 | Comfire | 30.12.2022 14:00 | |
| * * | "Comfire ® [24.12.2022 4:06:16]
Ув. ФПБ. Вот очередная иллюстрация того, что система обеспечения ПБ не работает. И дело не в связке СПС/Мониторинг. Вся эта система не работает. Снова пожар, снова в нелегальном доме, снова в Кемерове. В начале го |
=> | Ув.ВалераЧё, проблема СПС+Мониторинг напрямую оказывает влияние на оперативность тушения пожаров. Как я уже писал выше, мониторинг - это дубль, копия основ | |
 |  |
 |
| [Документация] | | KOKOS_KOKOS | 06.12.2022 12:20 | 14 / 1680 | Нина | 30.12.2022 13:48 | |
| * * | Имеется рабочка,выполненная по СТУ. Нужно изменить количество извещателей и количество спринклеров в тушении из за изменении планировки. Какие в этом случае необходимы согласования? |
=> | Вот что происходит, когда начинают обсуждения своего вопроса
ИнПБ ®
[29.12.2022 15:21:02]
в чужой ветке.
Мой ответ был адресован KOKOS_KOKOS ®
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | 111 | 29.12.2022 18:28 | 1 / 974 | Асашай | 29.12.2022 20:53 | |
| * * | Добрый день, возможно ли применение одного наихудшего сценария при расчете пожарного риска? Или обязательно рассматривать несколько. |
=> | по 382 методике необходимо рассмотреть все сценарии, которые описаны в методике (если они реализуемы на объекте) | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 27.12.2022 10:41 | 2 / 1206 | Timbu$ | 28.12.2022 10:15 | |
| * * | Здравствуйте.
В п.8.1.12 СП 4 указано, что "При длине здания более 100 м в лестничных клетках, вестибюлях или лифтовых холлах в уровне входов в здание, сооружение или пола первого этажа для прокладки пожарных рукавов следует предусматривать сквозные |
=> | Не хотите допущением того же пункта воспользоваться?
Указанные сквозные проходы допускается не выполнять в случае, если водопроводная сеть с устройством | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Не премированный | 26.12.2022 22:25 | 1 / 1358 | по колено | 27.12.2022 0:27 | |
| * * | Уважаемые коллеги, надзорщики!
С новыми подходами к надзорно-профилактической деятельности значительную часть работы занимают проф.визиты, указания приходят один за одним: пожароопасный сезон, пасха, майские, лагеря, выпускные, начало учебного года, отоп |
=> | Да точно так же, как сумасшедшие бегаем по профвизитам, особенно ежедневные профвизиты ПВР это вообще дичь какая то, никаких оснований для их проведения, | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Авантюрист | 20.12.2022 14:50 | 13 / 2949 | Jamal | 26.12.2022 15:11 | |
| * * | Добрый день.
Неоднократно прочитал требование, но так и не понял его смысл, я наверное перестал понимать то что пишут нормотворцы:
е) если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет ме |
=> | "Дверь зачем противопожарить? Другой проем заполняйте п/п заполнением" - на самом деле!
и все-таки бывают ситуации ... запроектировали дом тут о | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | BillyQE | 23.12.2022 16:45 | 4 / 1551 | asol611 | 26.12.2022 14:32 | |
| * * | Добрый день всем. Вот помню, вроде, что была какая-то норма о речевом на двух языках для гостиниц толи от двух толи от трёх звёзд. Но толи путаю что-то, т.к. найти такую норму не смог. Нашёл только в п.89 ППР РФ что "при наличии на указанных объектах |
=> | >>>именно про взаимосвязь с кол-вом звёзд в гостиницах>>>
По п. 84 ППР РФ нет разделения в зависимости от количества звёзд, поэтому иска | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 26.12.2022 13:46 | 2 / 835 | asol611 | 26.12.2022 14:27 | |
| * * | Подскажите пожалуйста? Есть встроенная в здание АБК газовая котельная, проектная категория "Г". На входе в здание на трубопроводе стоит электромагнитный клапан отсекающий газ при аварийных ситуациях. Но СП12 просит резервирование системы отключа |
=> | А вы посчитайте вероятность отказа системы автоматики, может и резервировать ничего не придётся. Только тут надо учитывать не только вероятность отказа кла | |
 |  |
 |
| [Документация] | | DSeaman | 23.12.2022 15:14 | 1 / 866 | Gun | 26.12.2022 13:25 | |
| * * | Коллеги, Добрый день!
Прошу высказать свое мнение по следующему вопросу.
Есть 2 части здания разделенных противопожарной стеной 1 типа.
С одной стороны стены объем по высоте разделен на 3 этажа. С другой стороны стены имеем одно многосветное помеще |
=> | 1. на каком из этажей предусмотрено противопожарное заполнение;
2. выходит ли площадь проема за пределы этажа здания;
3. общая площадь проемов в против | |
 |  |
 |
| [Документация] | | rookie | 09.02.2021 9:16 | 14 / 3230 | Gun | 26.12.2022 13:03 | |
| * * | Здравствуйте!
Согласно изм. 1 к СП4.13130.2013 п. 6.9.4 Пристроенные котельные допускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1, Ф1.2), Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3, Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5.2 (кроме складов кат |
=> | пристройка: Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивно | |
 |  |