| | | dalexeus | 18.08.2021 9:58 | 3 / 1173 | Comfire | 18.08.2021 11:55 | |
| * * | Здравствуйте. К зданию для обслуживания автомобилей пристроен двухэтажное здание административной части, включающее в себя офисные кабинеты, раздевалки, комнаты отдыха, душевые. Оно предназначено для водителей и административных работников. Распространяют |
=> | Ваша пристройка не является общ.зданием. Не уверен, что СП 118 применим к нему. | |
 |  |
 |
| | | Oleg_Oldis | 18.08.2021 9:20 | 0 / 1131 | | |
| * * | Какими пользуетесь что думаете о них какой посоветуете. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Яна Иксова | 11.08.2021 16:32 | 9 / 1249 | Брандмауэр-СБ | 16.08.2021 5:49 | |
| * * | Добрый день!
Какие критерии используете для выбора подрядчика на выполнение работ по системам пожарной безопасности?
Если без конкурса-тендера? Что указываете в ТЗ, кроме технических характеристик?
А если с конкурсом? Что указываете?
Б |
=> | Я представитель подрядчика. Нас выбирают в основном по советам наших заказчиков. Сделали хорошо, в дальнейшем по пож. безопасности к нам обращаются и знако | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 04.08.2021 12:52 | 2 / 1081 | гешан | 04.08.2021 13:16 | |
| * * | Здравствуйте. Есть здание склада с двухэтажной вставкой. На уровне площадки второго этажа этой вставки над складской частью находится помещение венткамеры. Эту венткамеру можно отнести к вставке или это уже относится к складу? И если относится к складу, т |
=> | Это надстройка (пристройка вверх). | |
 |  |
 |
| | | инспектор 2021 | 03.08.2021 10:13 | 1 / 904 | Comfire | 03.08.2021 11:02 | |
| * * | Добрый день коллеги! Произошел взрыв газа на магистральном трубопроводе, по причине разгерметизации трубы, и дальнейшее горение травы на поле. Нужна помощь в вопросе по какой статье принимать решение и вообще можем ли мы принять решение, возможно необходи |
=> | Были подобные случаи. Ст. 217 УК РФ. Разбирайтесь с последствиями. Работайте с Ростехнадзором. Затем идите к прокурору. С ним решайте вопрос о подследствен | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 01.08.2021 6:51 | 2 / 1096 | Georg | 01.08.2021 15:20 | |
| * * | Пока скажу так,на скане написано так или опечатка? |
=> | ШПО2 - местами поменяли буквы. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 30.07.2021 11:03 | 1 / 2150 | Comfire | 30.07.2021 12:33 | |
| * * | Здравствуйте. Надо ли учитывать требования п.6.27 (обязательный для исполнения) СП 118 при определении ширины коридоров в больнице?
"6.27 Ширина коридоров административных зданий и иных учреждений с аналогичной коридорной планировкой должна быть не |
=> | СП 59.13330.2016
8.3 Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения
8.3.4 Ширина коридоров, используемых для ожидания, при д | |
 |  |
 |
| | | ЛицензииТочкаНет | 28.07.2021 15:02 | 0 / 1104 | | |
| * * | Уважаемые форумчане! Прошу поделиться информацией, какое оборудование будет достаточно для ГИДРАВЛИЧЕСКИХ и ПНЕВМАТИЧЕСКИХ испытаний для первичных средств пожаротушения.
Для гидравлических испытаний рекомендуют УГИ-1Н-2, как быть с пневматическими, д |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Держимся | 25.07.2021 1:31 | 2 / 1222 | serg99 | 27.07.2021 18:25 | |
| * * | Добрый день. Вопрос. По своему желанию хочу уйти на нижестоящую должность, удобно и расположение работы, и характер работы. Звание на два ранга ниже на нижестоящей должности.Вопрос? Могу ли я это сделать и как? Всем добра. |
=> | Как договоришься с начальством и если есть нижестоящая должность.
| |
 |  |
 |
| | | cfsteel | 26.07.2021 15:06 | 0 / 1079 | | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста, касаемо кровли.
Пример - складское здание, неотапливаемое, разделено на пожарные отсеки - противопожарными стенам 1типа, доходящими до покрытия (профилированный настил)(Кровля НГ). в 123 ФЗ, ст. 88 есть пункт 6 - М |
=> | | |
 |  |
 |
| | | AltAir0113 | 26.07.2021 13:29 | 1 / 1103 | sergey_ko | 26.07.2021 13:40 | |
| * * | В соответствии с СП 5.13130.2009 пункт А.2 под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами И противопожарными перекрытиями 1-го типа.
В соответствии с новым СП 486. 1 |
=> | Добрый день!
Абсолютно верно, если у Вас два надземных пожарных отсеке разделенных между собой ПП перекрытием 1- го типа то надо оборудовать все з | |
 |  |
 |
| | | Марина С | 26.07.2021 13:12 | 0 / 962 | | |
| * * | Всем привет. Кто-нибудь что-нибудь слышал про огнетушители или мобильные установки NATISK?
Как они в эксплуатации, надолго хватает, какие у них реальные параметры?
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | Интересующийся | 23.07.2021 9:45 | 6 / 1343 | Prakt!k | 24.07.2021 21:48 | |
| * * | Дело в том, смотрю смету, и нет ни полного адреса объекта, ни номера проекта.
Дело в том, помню, что монтаж должен проводиться только по проекту.
Если есть указание, что в смете надо это прописывать, то по какому закону?
Ведь сейчас многие организ |
=> | ***что проектировщик на скорую руку набрасывает, что нужно, сколько нужно (и передаёт сметчеку)
Бывало и проще, сначала монтируем потом делаем по факту пр | |
 |  |
 |
| | | Интересующийся | 20.07.2021 14:13 | 10 / 1750 | Viss | 24.07.2021 21:40 | |
| * * | Доброе время суток, скажите, пожалуйста, в какой части проекта используете устройство разблокировки дверей?
- в СКУДе, когда Вам и вашей организации НЕ надо выполнять пожарную сигнализацию
- или всегда включаете устройство разблокировки дверей в раз |
=> | Из того же ГОСТ:
3.1 устройство экстренного открывания (устройство "Антипаника"): Замочное изделие ...
Зачем смуту наводите?! | |
 |  |
 |
| | | Tir82 | 07.02.2021 0:15 | 17 / 2460 | IgorSvin | 23.07.2021 22:12 | |
| * *
 | доброго дня.
знакомые обратились с советом. Я вроде в теме. Но прошло уже много времени...
просят посоветовать куда лучше поступать на очку на специальность "Техносферная безопасность/Пожарная безопасность". Курсантом.
Я им советую и |
=> | шляPа эта ваша аг 3.
сколько выпускников данного "вуза" не видел, все как один - деревяхи.
на Пожарку - только в профильные учебные завед | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 23.07.2021 9:17 | 2 / 1094 | 459-85 | 23.07.2021 9:37 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста какие регламенты Таможенного союза (помимо ТР ЕАЭС 043/2017) следует учитывать при поставок оборудования для пожаротушения:
1) Подземный пожарный гидрант PN10 KGF/CM2, DN125
2) Запорный клапан (DN100 / DN150 / DN200) |
=> | Подрядная организация. Нами готовится заявка на поставку оборудования для пожаротушения не только для зданий, но и для наружных установок для заказчика. | |
 |  |
 |
| | | xorn | 22.07.2021 12:58 | 1 / 2004 | Админ | 22.07.2021 13:35 | |
| * * | Здравствуйте!
Ситуация следующая!
Есть здание БЦ на первом этаже выделили помещение под размещение МРТ центра.
Внутри этого помещения строители выкладывают стены из ПБ и кирпича и всё это ещё с медной сеткой (клетка Фарадея), короче всё в лучшем стиле |
=> | похожая тема [ссылка]
В другой теме по МРТ ссылаются на требования производителей оборудования к помещению МРТ. Видимо и ваши | |
 |  |
 |
| | | zopa50 | 20.07.2021 20:01 | 2 / 1418 | zopa50 | 21.07.2021 19:34 | |
| * * | Доброго дня всем. Удумал поступить в магистратуру. Но курсы подготовки по высшей математике уже давно закончились...
[ссылка]
Может у кого остались видеолекции или конспекты с прошлых лет по этим курсам.. |
=> | Лист 01 ® в Питерский университет МЧС.
но там подготовительные курсы прошли уже...
поздно спохватился..
со времен 1 го курса шараги уже прошло почти 20 | |
 |  |
 |
| | | ГПН | 20.07.2021 9:29 | 5 / 1248 | Comfire | 20.07.2021 17:35 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане. Есть ли у кого-нибудь уголовное дело по ст. 168 УК РФ , помогите, скиньте пожалуйста для работы.
Ситуация такая: На рынке арендатор арендует торговое место у юр.лица (рынок). По договору аренды он не имеет право пользоват |
=> | Можно еще в отделе дознания УНД помощь попросить. Ничего в этом зазорного нет. У нас к этому нормально относятся. Тем более показатели по раскрываемости гл | |
 |  |
 |
| | | Не грамотный | 26.05.2021 23:35 | 10 / 3753 | Dimma | 20.07.2021 14:04 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите, может ли загореться фреон 600, при его утечке в обычном (бытовом) холодильнике, если может, то из-за чего (самовозгорание, при взаимодействии с искрой при аварийном режиме работы Эл.оборудования и т.п.)?
Заранее благода |
=> | О, спасибо за тему, теперь буду знать куда ставить автономные пожарные дымовые завещатели, чтоб быстро среагировали и не перекинулся на обои. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 12.07.2021 11:13 | 5 / 1432 | dalexeus | 19.07.2021 11:04 | |
| * * | Здравствуйте. К гаражу, в котором предусматривается техническое обслуживание автомобилей, пристроено двухэтажное административное здание. В этой административной части есть комнаты отдыха для водителей, столовая, помещения для администрации.
Согласно п.6 |
=> | То есть если бы был обычный гараж, в котором находятся автомашины, то возможно было бы отделить его от административной части противопожарной перегородкой | |
 |  |
 |
| | | Ingener FSE | 14.07.2021 9:45 | 2 / 1224 | Крюгер | 15.07.2021 11:11 | |
| * * | Доброго времени суток! Прошу помочь с информацией.
Ситуация: Помещение экорынка, на 1-ом этаже торгового центра, не является противопожарным отсеком, площадь 433 м^2, имеет 2-а рассредоточенных эвакуационных выхода, но из-за расстояния между колон в 1,6 |
=> | Если возведете нормальную перегородку, то у вас получится два торговых зала. Ну, и далее ширину основных проходов вычисляете по п.7.6.4, СП 1. | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 09.07.2021 15:37 | 12 / 5863 | Админ | 12.07.2021 19:52 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги: Нужно ваше мнение. Не могу понять смысла требований СП 1.13130.2020
6.7.13 В ДОО коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия выхода из каждой групповой я |
=> | Ув. ВотТакойНик ® Т.к. вы не прислушались к моему замечанию и не предложили новый заголовок, то я уточнил тему по своему усмотрению. Альтернатива - удалени | |
 |  |
 |
| | | Pozhdelo | 12.07.2021 17:30 | 2 / 1117 | Админ | 12.07.2021 19:17 | |
| * *
 | Приветствую, столкнулся с проблемой проектирования пожарки, не мог найти схемы и документацию "под ключ", наткнулся на КСБ "ЭФЕС" *******
Всё нашел без проблем, и автоматику и силовую часть, есть ещё такие с |
=> | Ув. Pozhdelo ® В теме ветки следует указывать сам вопрос а не область человеческой деятельности, к которой он относится.
Правила форума здесь h | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 05.07.2021 11:38 | 23 / 1760 | Асашай | 08.07.2021 23:24 | |
| * * | Здравствуйте.
Согласно п.4.4.1 СП1, ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее 1,35 м для здания Ф1.1.
Распространяется ли требование данного пункт |
=> | МГЭ это отдельный разговор )) | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 08.07.2021 12:22 | 2 / 1801 | Comfire | 08.07.2021 14:12 | |
| * * | Всем, здравствуйте!
Ситуация следующая, на территории объекта разместили майнинг ферму в металлическом контейнере, контейнер чуть меньше морского.
В контейнере размещается кучай айти оборудования, которое сильно греется и выделяет много тепла, всё |
=> | Просто соблюдайте инструкцию по сборке и размещению такой майнинговой фермы.
Самосработку я бы не советовал. Температура внутри высокая, грдусов 7 | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 05.07.2021 14:08 | 16 / 1226 | koloksay | 07.07.2021 16:43 | |
| * *
 | Собственно вопрос, к какому классу вы отнесли бы помещение с аппаратом КТ и смежными помещениями (кабинет, пультовая, смотровая) |
=> | благодарю за подсказки, вопрос закрыт | |
 |  |
 |
| | | pohz-nadzor | 17.10.2017 18:41 | 49 / 2532 | трое пожарников | 01.07.2021 8:07 | |
| * *
 | Добрый вечер. Вопрос такой, можно ли объединить несколько этажей в один пожарный отсек, суммарной площадью этажей до 2500м, или нужно выделять каждый этаж в пожарный отсек? |
=> | трое пожарников ® [19.10.2017 10:43:15] ув. Крюгер ®, я в другой ветке недавно просил выложить выступление Глуховенко Ю.М. (ФАУ ФЦС) двухнедельной давнос | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 25.06.2021 9:45 | 1 / 1217 | Асашай | 25.06.2021 9:50 | |
| * * | Добрый день, уважаемые участники форума.
Вот такая ситуация: Есть объект, занимает площадь в лесном массиве. В субъекте действует особый противопожарный режим, стоит жаркая сухая погода. На объекте предусмотрена тупиковая водопроводная сеть, скважина и н |
=> | ну загореться же объект может, поэтому наружное противопожарное водоснабжение должно быть
48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной о | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 22.06.2021 19:24 | 3 / 1190 | Delphin | 23.06.2021 18:46 | |
| * * | Возник вопрос:
П. 6.1.11 СП10 предписывает поддерживать давление например с помощью жокея. А ниже в примечании написано, что можно и без избыточного давления.
Можно ли не применять гидробак и жокей, если город даёт давление достаточное для заполнения тр |
=> | В новых нормах не нашёл, поэтому сделал как в старых, автоматический пуск от датчика положения пожарного клапана. Давление Города хватает на заполнение все | |
 |  |