| | | познающий 01 | 22.04.2024 17:56 | 29 / 324 | Асашай | 24.04.2024 8:55 | |
| * * | Добрый вечер.
Просьба подсказать, требуется ли устройство внутреннего противопожарного водопровода в помещениях общественного назначения расположенных в уровне 1-го этажа, а также в подвальном этаже с размещением кладовых жильцов. Жилой дом 3-х секционн |
=> | [quote]Асашай ®, то есть получается, если на первом этаже жилого здания встроили:
административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания (Ф3.5) | |
| |
|
| | | AVL2006 | 22.04.2024 20:58 | 6 / 155 | начальник отдела | 23.04.2024 13:45 | |
| * * | Добрый день. Имеется 1-но этажный магазин с антресолью, на которой размещены бытовые помещения для персонала и кухня, для приготовления выпечки - салатов. Для эвакуации с антресоли предусмотрена лестничная клетка.
Вопрос встал по ширине маршей этой лестн |
=> | =Несколько не логично.=
Все логично. С помощью РПР можно обосновать ширину л/м менее требуемого, но не менее 0,7м, а вот уклон лестниц -нет. | |
| |
|
| | | Студент | 10.07.2013 11:40 | 147 / 4289 | Koui | 23.04.2024 8:52 | |
| * * | Скажите пожалуйста, товарищи, какой нормативный документ разрешает устанавливать в помещении 2 пороговых пожарных извещателя, если система управляет оповещением 1 или 2 типа? |
=> | кстати, проект по СП 5 или СП 484? | |
| |
|
| | | Асашай | 18.04.2024 21:28 | 40 / 452 | начальник отдела | 22.04.2024 18:29 | |
| * * | Всем привет. Имеется 2-этажное здание спорткомплекса, на 2-м этаже размещены некоторые помещения и балкон спортзала. Эвакуационный выход со 2-го этажа один (из помещений по балкону и на лестничную клетку), площадь 2-го этажа не более 300 кв. м, число люд |
=> | Я пожалуй проигнорирую подобный совет. | |
| |
|
| | | rav_wg | 16.04.2024 12:45 | 25 / 436 | Tim_64 | 22.04.2024 13:29 | |
| * * | Форумчане, приветствую.
Есть выход с подвала в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха. Дверь между коридором подвала и ТШ закрыта со стороны коридора на заверток + электромагнитный замок, открывающийся по сигналу "пожар", т.е. д |
=> | Попробуйте с точки зрения использования помещения не по назначению! | |
| |
|
| | | Barmalej | 21.04.2024 20:22 | 4 / 164 | Tim_64 | 22.04.2024 10:34 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, какой уровень звука постоянного шума вы ставите в помещениях для приготовления пищи (помещение выпечки, помещение просеивания муки, холодный и горячий цеха и т. д.). Неужто в таких помещениях надо ориентироваться на 75, |
=> | Если действующее! Замеряете уровень постоянного шума! Если проектируемое попробуйте посмотреть в паспортах сколько децибел выдает установленное в помещении | |
| |
|
| | | Крюгер | 20.04.2024 18:21 | 1 / 152 | avantt3ch | 22.04.2024 4:05 | |
| * * | Изменением №3 к СП 4.13130 из главы 3 "Термины и определения" исключены определения - надземный этаж, цокольный этаж, подвальный этаж, подземный этаж.
А также правило "60 процентов".
И даже не удосужились сделать на этом месте примеч |
=> | Добрый день!
Для производственных беру по СП 56.13330.2021, для общественных СП 118.13330.2022. | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 16.04.2024 8:53 | 2 / 192 | Tim_64 | 20.04.2024 17:20 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, запрещающий установку извещателей или оповещателей, например, на деревянный потолок и стену? |
=> | Добрый день! Только если в паспорте(руководстве и пр.) нет такой формулировки, например, как на ОПОП 1-R3, ОПОП 124-R3 "5.4 ОПОП следует устанавливать | |
| |
|
| | | newtrad | 01.04.2024 15:22 | 2 / 232 | Tim_64 | 20.04.2024 16:50 | |
| * * | Попробовал посчитать расход дымоудаления из коридора по разным программам, и у меня получается нестыковка для коридора высотой 3 м. Где-то ошибаюсь, вероятно, раньше не делал расчетов. Получается, что чем ТОЛЩЕ предельный слой дыма в коридоре (1,8 м), те |
=> | Попробуйте в программе "КВМ-Дым" | |
| |
|
| | | Akinomori | 01.11.2023 21:36 | 41 / 1274 | saygak | 19.04.2024 20:29 | |
| * * | Коллеги! Есть такой вопрос. Проектировали кафе. Изначально там был тепловой пункт с запиткой от городских сетей. Авторского надзора не было. Потом заказчик вместо теплового пункта сделал встроенную газовую котельную. Какая-то конторка даже проект слепила. |
=> | Здравствуйте, коллеги. Пункт 6.9.5.2 СП 4.13130.2013 предписывает выделять встроенные котельные только противопожарными стенами 2-го типа. Следом в своде п | |
| |
|
| | | Не мудрый | 19.04.2024 7:55 | 3 / 252 | Асашай | 19.04.2024 18:24 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. На территории города в лесопарковой зоне есть здание класса ФПО Ф1.2 объёмом 15 тыс. кубов. Оно оборудовано двумя пожарными водоёмами. В соответствии с 123-ФЗ, ст.68,п. 4. Допускается предусматривать наружное пр |
=> | Правила противопожарного режима в РФ
2(1). Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в
соответствии с требованиями Федерально | |
| |
|
| | | Асашай | 17.04.2024 20:00 | 6 / 282 | Крюгер | 18.04.2024 20:19 | |
| * * | Всем привет! Кто-нибудь может поделиться заключением ДНД на СТУ, где будет указано про превышение площади квартир на этаже секции более 550 кв. м? почта fireman36@mail.ru
Буду благодарен! |
=> | Как по мне, то этот вопрос решается расчетом рисков.
Но, видимо вам необходимы именно СТУ... | |
| |
|
| | | Не мудрый | 18.04.2024 7:56 | 2 / 182 | Не мудрый | 18.04.2024 8:14 | |
| * * | Доброго дня.Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какой класс функциональной пожарной опасности будет у здания, где будут проживать детские и взрослые спортсмены на период соревнований. Здание в составе большого спортивного комплекса. ФЗ-123, Ст. 32 |
=> | Comfire ® спасибо, я так и предполагал... | |
| |
|
| | | Не мудрый | 15.04.2024 8:45 | 15 / 476 | Не мудрый | 16.04.2024 17:26 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где прописано, что для здания дополнительного образования детей, общей площадью600 кв.м., высотой 2 этажа, без массового пребывания людей в обязательном порядке требуется составлять декларацию пожар |
=> | Всем спасибо огромное. Всё как всегда в МЧС запутано. | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 15.04.2024 14:31 | 1 / 131 | Рустам74 | 15.04.2024 14:49 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с интересным наблюдением - если в защищаемом помещении есть много мешков с мягким содержимым, оповещатель будет звучать тише, чем такой же оповещатель в помещении без подобной пожарной нагрузки.
Кому приходилос |
=> | Всё строго наоборот - все формулы и программки для расчёта громкости исходят из отсутствия отражения звука; а в пустых помещениях оповещение звучит громче, | |
| |
|
| | | Ekat_FOM | 11.04.2024 18:10 | 2 / 213 | adgernaut | 11.04.2024 18:47 | |
| * * | В стандарте организации на проектирование утвержденном в МЧС в 2015г. указаны сылки на СП 5.13130.2009, с тех пор стандарт на проектирование не менялся, можно ли при проектировании опираться на него, и следует опираться уже на новый СП. 485.1311500.2020. |
=> | P.S. В реестре сейчас пусто. Ссылка правильная | |
| |
|
| | | Не мудрый | 10.04.2024 8:08 | 13 / 509 | Не мудрый | 11.04.2024 13:38 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите класс зоны венткамеры с приточной вентиляцией, которая обслуживает помещения категории В2. А также подскажите класс зоны форкамеры этой венткамеры? |
=> | Получается что приточка что вытяжка, категория их как в помещениях которые они обслуживают. | |
| |
|
| | | Maxx35 | 09.04.2024 10:13 | 26 / 391 | начальник отдела | 11.04.2024 11:48 | |
| * * |
Здание поликлиники с подвальным этажом.
Подвал в проекции планировки занимает только центральную часть области застройки как квадрат подвала внутри квадрата 1 этажа.
Как обеспечить эвакуационный выходы из подвала "непосредственно наружу" е |
=> | почитайте на досуге разд.4.8 ГОСТ 1.5 | |
| |
|
| | | Не мудрый | 11.04.2024 10:46 | 1 / 167 | Не мудрый | 11.04.2024 10:54 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что такое специальный паспорт на огнетушитель, согласно п. 4.1.33.СП9 "Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт". |
=> | Может быть это эксплуатационный паспорт, тогда зачем назвали по другому? | |
| |
|
| | | darxite | 27.03.2024 8:58 | 2 / 344 | Славянище | 11.04.2024 9:43 | |
| * * | Всем добрый день. За ранее извиняюсь за оффтоп. Понимаю, что вопрос не раз поднимался, но поиском я не смог найти.
В общем к сути. Необходимо внести изменения в РД, изменения должны соответствовать действующим требованиям или по тем нормам, когда реали |
=> | Вариант, считаю, только один. Все изменения в проект должны осуществляться только в соответствии с действующими нормами. Обязательно два интерфейса и все д | |
| |
|
| | | Не мудрый | 09.04.2024 9:58 | 2 / 201 | Не мудрый | 09.04.2024 15:02 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по какому документу проводить расчёт пожарной опасности венткамеры? По СП12 или по СП7. Если по СП7, то какой класс зоны присваивать? |
=> | Асашай ® Большое спасибо, теперь понятно. Нужно учитывать требования, СП7,12,60 | |
| |
|
| | | Асашай | 06.04.2024 10:53 | 5 / 225 | newtrad | 09.04.2024 7:51 | |
| * * | Всем привет.
Имеется 2-этажный (без подвала) магазин II степени огнестойкости. В здании имеются 2 лестничных клетки типа Л1, а также эвакуационная лестница 2-го типа с первого на второй этаж по п. 7.6.1 СП 1.13130.2020.
Рядом с лестницей 2-го типа распо |
=> | Размещение эскалаторов, товарищ, размещение, а не конструкция, как Вы пишите (п. 4.4.21 СП 1.13130.2020). | |
| |
|
| | | AleksandrST | 07.04.2024 22:23 | 3 / 168 | Beginner | 08.04.2024 10:44 | |
| * * | Добрый вечер. Прошу ответить, кто сталкивался с требованием Заказчика о предоставлении удостоверения НАКС сварщиков, при выполнении сварочных работ трубопроводов газового пожаротушения на промышленных предприятиях. Как Вы уходили от данного запроса? |
=> | Никак Вы не уйдёте от данного требования.
Это на законодательном уровне требование заложено.
Обучите сварщиков, стоит по-сути копейки, лучше будет для вс | |
| |
|
| | | Barmalej | 07.04.2024 10:27 | 5 / 207 | puzzle | 08.04.2024 9:33 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Подскажите, если мы берём 2 термокабеля и подключаем их к выходам одного интерфейсного модуля, будет ли это считаться за 2 безадресных извещателя? Или для этого обязательно брать 2 интерфейсных модуля, по одному на термокабель? |
=> | Получается по СП484, что любых неадресных извещателей должно быть минимум два, аспирационных дымовых, линейных дымовых, линейных тепловых, так же как и точ | |
| |
|
| | | Не мудрый | 03.04.2024 9:34 | 6 / 519 | Не мудрый | 05.04.2024 19:27 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, надо ли определять категорию взрывопожарной опасности помещения модульной окрасочно-сушильной камеры заводского изготовления, расположенной на малярном участке, отделённым от основного цеха. Или дос |
=> | Большое спасибо за информацию. Благодарю за отзывчивость. | |
| |
|
| | | bambino | 04.04.2024 9:16 | 2 / 198 | bambino | 04.04.2024 9:40 | |
| * * | Добрый день! Можно ли пользоваться СП 114 при проведении проверок? В приказе Росстандарта № 318 данный документ отсутствует, однако в самом СП прописано, что в нем в том числе установлены требования согласно 123ФЗ. Или есть еще какой документ регламентиру |
=> | Спасибо! | |
| |
|
| | | Эльгранд | 03.04.2024 2:29 | 4 / 398 | dizel2012 | 04.04.2024 8:51 | |
| * * | Добрый день! Помогите пожалуйста. Какие извещатели установить в газовой котельной 24х9,5? 4 помещения. Дымовые, тепловые или пламени? Судя по СП 486 дымовые, мокрых процессов там нет. |
=> | По насосной АЗС должна быть определена категория по взрывоопасности и класс зоны. И тогда вперед к изучению СП423 | |
| |
|
| | | Асашай | 26.03.2024 13:28 | 54 / 1018 | BreakingBad | 02.04.2024 14:30 | |
| * * | Всем привет. Вопрос следующий - я правильно понимаю, что согласно действующим требованиям пожарной безопасности я могу запроектировать несколько уровней мезонинов в складе?
На мезонинах будут рабочие места.
То есть нормы по определению площади этажа в п |
=> | а АУПТ-шить как эту антресоль? ) по СП485 или СП241?
для нижней части (основной) высокостеллажной - мы предусматриваем АУПТ по СП241.
Для антресоли С | |
| |
|
| | | Асашай | 30.03.2024 9:28 | 10 / 393 | Асашай | 02.04.2024 13:20 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 в зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать
эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения
вестибюля от коридоров и смежных помещени |
=> | а где в нормах записано, что в 2-этажном офисном здании обязательно должна быть хотя бы одна лестничная клетка? Требуются именно эвакуационные выходы, а не | |
| |
|
| | | Barmalej | 01.04.2024 19:29 | 4 / 327 | puzzle | 02.04.2024 10:08 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Кто использует термокабель в проектах, подскажите, какой вариант крепления вы выбираете? Требуется ли ОКЛ для термокабеля, и если да, то какой вариант для него подходит? Я на сайте произвожителя (спецприбор) увидел только пластиков |
=> | 6.6.17 Размещение чувствительных элементов линейных (многоточечных) тепловых ИП аналогично требованиям к размещению точечных тепловых извещателей. | |
| |
Список с