Окончательная редакция СП на пож. сигнализацию и автоматику (серия 3)

zerber 06.10.2019 22:37 104 / 1396 adgernaut 29.10.2019 11:25    
 * *
adgernaut ® [06.10.2019 22:32:36]
"А отдельные шлейфы на каждую квартиру и так уже принято делать."
но не 2-3 шлейфа на квартиру, а с учетом количества квартир на этаже и пары шлейфов на коридор, не каждый безадресный прибор самостоятельно охват
=>Все же еще раз покумекал. Нельзя делать переход в "неисправность" из автоматического режима при "сбросе". Ни в коем случае.
Из &quo
 
    

30-летний распределительный трубопровод АУГПТ

j_flack 28.10.2019 10:57 1 / 849 Sdn 29.10.2019 9:53    
 * *Заказчик при капитальном ремонте установки газового пожаротушения (СО2) с 30-летним сроком службы хочет заменить всё, кроме распределительного трубопровода. Трубы оцинкованные, видимых следов коррозии нет. Сомневаюсь, что проводилось реальное испытание да =>Акт испытаний всё равно подписывается при сдаче установки. Вам главное получить эту бумажку. А уж как эти испытания будут проходить - проблема заказчика. 
    

Лицензия на проектирование пожарки скоро будет нужна?

Tregart 28.10.2019 13:01 4 / 853 Xen On 28.10.2019 14:58    
 * *Приветствую всех! Наткнулся вот на такое письмо: Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков направляет разработанный МЧС России проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерац =>а потом энергетики и вневедомственная охрана хором подумают: "а что? мы хуже?". и тоже введут свои лицензии. и смысл тогда от сро? толку от каки 
    

Алгоритм работы вентиляции при пожаре

Керол 24.10.2019 23:03 9 / 1411 Гостьь 28.10.2019 9:31    
 * *Имеется 6-ти этажное здание с обще-обменной вентиляцией и системой дымоудаления и подпора. Помогите разобраться в правильном алгоритме работы (лучше с указанием нормативных документов) В случае возникновения пожара: 1. Отключаем всю принудительную общ =>Добрый день Вам надо посмотреть подходит ли ваша ситуация под п.6.24 СП7.2013 года. дальше да п.7.20 того же сп. А вот по системам дымоудаления обслужив 
    

АУПТ или АПС в хитром складе В1 с одно- и двухэтажной частью граничной с 300 м2 площадью

Timbu$ 21.10.2019 22:49 5 / 965 Timbu$ 23.10.2019 13:02    
 * *Всех приветствую! Преамбула: встроенный в двухэтажное производственное здание склад категории В1, площадь первого этажа около 280 м. В границах одной из четырех секций выполнен проём до второго этажа,на части площади проёма расположена лестница с пло =>Изучил смежную ветку [ссылка] про примерно то же самое. Исходя из содержания смежной ветки получается в моем случае в складе  
    

Расчет падения напряжения напряжения в кабеле

KooGa 22.10.2019 13:05 11 / 1144 Владимир 227 23.10.2019 10:17    
 * *Нахожусь в неком ступоре после общения с проектировщиком. Появилось разногласие в подходе расчета падения напряжения в кабеле в зависимости от длины и параметров электроприемника. В нынешнее время уже давно для аналогичных расчетов использую либо он =>>>>>>В школе изучают закон Ома, который подходит, когда 100% нагрузки в конце линии>>> Вообще то их 2 (закона Ома) для участка ц 
    

Клапаны дымоудаления =24В

avtBel 05.09.2019 11:33 51 / 1973 adgernaut 21.10.2019 18:24    
 * *
В системе дымоудаления применены клапаны с электроприводами белимо 24В. Система автоматизации организуется на оборудования siemens. В модулях управления клапанами отсутствует ввод резервного питания (как допустим в С2000-СП4). Вопрос в следующем: можно л =>Вместо "модельный" читать "модульный" 
    

Извещатели ПС, кальянные

Тимур без команды 03.10.2019 12:30 24 / 2629 Тимур без команды 21.10.2019 14:00    
 * *Добрый день, уважаемые коллеги! На одном из объектов сменился арендатор, который в арендуемом этаже решил устроить едальню с кальянами и караоке с дыммашинами. Примерно треть от всего этажа периодически будет в дыму. Формально общеобменка должна справ =>не срабатывают мигом тепловые на зажигалку с 10 метров. Свечкой проверять приходится, потому что зажигалка перегревается. Это если помещение невзрывоопасн 
    

Есть ли варианты датчиков для искусственного дыма.

Бывший_сотрудник 09.10.2019 22:12 41 / 1316 puzzle 19.10.2019 15:04    
 * *Объект культуры, установлена система Болид с ДИП34, есть необходимость использования искусственного дыма, от которого эти датчики конечно же срабатывают. Применение дыма при массовых мероприятиях. Какие есть варианты, так как снимать с охраны не вариант. =>Настраиваются OSID проще всего, с помощью лазера. Однокомпонентники и настраиваются сложнее и далеко не всегда работоспособны в реальных условиях. Наприм 
    

С2000-КДЛ-2-И. Повышенная помехоустойчивость?

Tregart 12.10.2019 13:02 10 / 1613 Tregart 18.10.2019 22:48    
 * *Приветствую всех! Вот такой вопрос у меня возник. Если у С2000-КДЛ-2И имеется гальваническая изоляция между линией ДПЛС и линией питания, в частности по минусу, то означает ли это, что такая гальванически изолированная ДПЛС имеет повышенную помехоусто =>Рустам74 ® Принимается. p.s. - вторая ссылка не открывается, говорят экстремизм там какой-то. Роскомнадзор определенно что-то скрывает от нас по час 
    

Гост 31565, все те же вопросы

Delphin 18.10.2019 21:01 3 / 1097 Tregart 18.10.2019 22:45    
 * *Появилась возможность поучаствовать в монтаже АПС больницы и возникли вопросы по исполнению кабелей. Форум и интернет проштудировал, ответов не нашёл. Решил ещё раз обсудить. Мои мысли такие: есть ГОСТ 31565, который регламентирует, как должен маркироват =>>>>Кабель HFLTx. Разговаривал на выставке с парой крупных производителей. Задавал такой вопрос: почему у производителей второго эшелона есть ка 
    

Требуется ли пожаротушение в серверной

makuc 17.10.2019 10:04 20 / 1132 dizel2012 18.10.2019 21:41    
 * *Это условие выполняется: А.5. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом сист =>Очень интересно посмотреть фантастический расчет, что серверная на 30 м2 имеет категорию В4 
    

С2000-аспт

rete 17.10.2019 13:19 11 / 1115 rete 17.10.2019 22:02    
 * *
Здравствуйте, есть вопрос по подключению пусковой цепи С2000-АСПТ. А именно при подключении нескольких модулей, приложу фото, правильно ли я нарисовал, Rд это резистор понижения нагрузки. И ещё один вопрос, можно ли привязать к выходам С2000-КПБ подключен =>Ясно, спасибо. 
    

Что бы мы хотели увидеть в ГОСТе на монтаж и эксплуатацию пожарной автоматики (серия 3)

adgernaut 15.10.2019 19:06 57 / 2328 Drakon 17.10.2019 13:02    
 * *Уважаемые коллеги, предыдущая ветка закрыта по переполнению, переходим обсуждать сюда. Первая ветка обсуждения [ссылка] Вторая ветка обсуждения [ссылка] Материалы: 1. Ложные срабатывания. По с =>"И когда появляется хоть какая-то возможность сэкономить на этих системах, то тут и думать не надо. " Я думаю что такой подход, помимо Российс 
    

Что бы мы хотели увидеть в ГОСТе на монтаж и эксплуатацию пожарной автоматики (серия 2)

adgernaut 28.08.2019 9:29 113 / 1896 ФПБ 15.10.2019 17:56    
 * *
Уважаемые коллеги, пока Админ не покарал предыдущую ветку по переполнению, переходим обсуждать сюда.

Предыдущее обсуждение [ссылка]

Материалы:

1. Ложные срабатывания. По ссылке выдержки из BS 5839-1:20
=>Уважаемый bvv. Мы с Вами вопросы применения зарубежных норм рассматривали, если не 1000 раз, а может быть и больше. За это время они и менялись не раз. В 
    

дымоудаление (что значит условно разделить на зоны)

ищущий истину 10.10.2019 11:29 14 / 2074 гоха 14.10.2019 16:22    
 * *Взорвал мозг, верните его мне на место! Требования СП 7 гласят: 7.9 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м, их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны, каждая площадью не более 3000 м =>novik_n ® информативно 
    

Шкаф управления задвижкой на 24 вольта

koks 14.10.2019 8:13 2 / 1019 koks 14.10.2019 13:42    
 * *Всем привет. На объекте на обводной линии внутреннего противопожарного водопровода установлен электропривод четвертьоборотный "ГЗ-ОФ.80/21К 24В". Электродвигатель на 24 В, ток 2,1 А. Не могу найти шкаф управления задвижкой на напряжение 24 вол =>Рустам74 ® спасибо. О С2000-СП4 я что то и не думал.  
    

АУПТ в складе хранения дизтоплива. Нужна ли взрывозащита?

Tregart 05.10.2019 15:01 60 / 1999 dizel2012 12.10.2019 9:35    
 * *Приветствую всех! Есть разработанный проект АУПТ, на основании которого нужно смонтировать порошковое пожаротушение на складе хранения дизтоплива. Чтобы сразу было понятно, о чем идет речь, склад вот: [ссылка] =>Бензин намного опаснее. У него температура вспышки отрицательная. Соответственно быстрая скорость испарения. Давай те все таки разберемся с дизтопливом 
    

инфракрасные излучатели SJLARONICS

AndyT 08.10.2019 10:37 8 / 955 Нина 11.10.2019 16:28    
 * *Подскажите. кто нибудь сталкивался с инфракрасными излучателями SJLARONICS ? Какие пожарные извещатели применяли ? В моем случае имеется помещение цеха с размерами (ДхШхВ) 42х16,26х9,2 м. По цеху ездят погрузчики на дизеле, имеются инфракрасные излуча =>Как нет ограничений на высоту? давайте читать вместе: 13.7.2 При установке извещателей некумулятивного действия под перекрытием расстояние между осями чу 
    

Как доказать что техническое обслуживание должно проводится один раз в месяц

fedor1974 10.10.2019 15:42 3 / 834 Prakt!k 10.10.2019 23:34    
 * *Здравствуйте! Заказчик просит доказать что техническое обслуживание должно проводится один раз в месяц.
Кто подскажет чем лучше оперировать ( из норм) чтобы грамотно доказать что обслуживание нужно проводить один раз в месяц. Заранее всем благодаре
=>***грамотно доказать что обслуживание нужно проводить один раз в месяц. А зачем вам что-либо доказывать? Все решает сейчас заказчик, решит 2 раза в месяц 
    

АУПТ не требуется, но она "есть"- но в ней есть нарушения.Как быть

vladS 09.10.2019 11:40 3 / 830 Анжынер 09.10.2019 13:14    
 * *Коллеги! интересный вопрос: Здание Торгового центра. Оборудовано спринклерной АУПТ. На площади одного из магазинов при реконструкции возвели перегородки и сделали склад (одежда ,категория В1, S- 180 м.кв ; отделен п/п перегородками и дверями). Соответст =>Весьма спорно. Ведь оборудованию АУПТ подлежит всё здание т.е все, что расположено между противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, следовательно и 
    

Пожаротушение релейных и аппаратных помещений на железной дороге

АлексейА 07.10.2019 11:46 2 / 764 АлексейА 08.10.2019 10:31    
 * *Уважаемые коллеги! Подскажите, каким нормативным документом, методическими рекомендациями или иным документом релейные помещения оборудуются установками газового пожаротушения. Почему не используют порошок? Спасибо! =>uzdp ® Спасибо! 
    

Помогите разобраться в ПТ

KOKOS_KOKOS 30.09.2019 19:24 15 / 1060 Брандмауэр-СБ 08.10.2019 8:02    
 * *Сегодня делали пробный запуск перед обслуживание системы водяного ПТ. Схема классичекая грубо: магистраль -задвижка-жокей-клапан односторонний-задвижка-на тушение магистраль-задвижка- насос1-клапан одн-задвижка-тушение магистраль-задвижка- насос2-клапа =>По опыту, 99,9% не закрылся обратный клапан у основного насоса. 
    

окл на клипсах и гофре

KOKOS_KOKOS 04.10.2019 20:28 4 / 985 KOKOS_KOKOS 07.10.2019 20:53    
 * *В смете заложена гофра и клипсы с защелкой. Есть какая-то ОКЛ такого типа или как всегда болт забили на требования. Причем коробки забиты огнестойкие =>ну мало ли сертифицировали линию гофра+клипсы, я же не знаю 
    

Окончательная редакция СП на пож. сигнализацию и автоматику (серия 2)

adgernaut 01.10.2019 22:27 111 / 1156 adgernaut 06.10.2019 22:32    
 * *
Продолжение [ссылка]

Уважаемые коллеги!
Многие уже видели, доступна окончательная редакция на СПС и СПА.
[ссылка]

Предлагаю обсудить то, что в итоге получилось у разработч
=>>>Делать СПС на безадресных ИП в жилье по новым нормам<<

Это почему же? С учётом СП 6.13130 на лапше делать СПС самое то будет. Мало к
 
    

LTx не нужен в детском саде, как и ОКЛ.. главное поручить работу нужной компании!

опасный вектор 23.09.2019 14:42 100 / 1689 опасный вектор 04.10.2019 18:13    
 * *
Итак, есть ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 6 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА + ООО "Вектор ПБ" = и АПС можно выпонить без применения ОКЛ (да что там ОКЛ, можо вообще гофру на пластиковую клипсудюбель,а линию на трос с =>x-plintus ®


"Я считаю данную тему скорее темой о коррупции и/или некомпетентности, а данный форум не той площадкой."

ну мо
 
    

ОРИОН ПРО

nikif 01.10.2019 21:12 10 / 1185 TOVSLA 04.10.2019 8:05    
 * *Коллеги, прошу подсказать, запутался. Есть на объекте АРМ Про ( включает «Сервер Орион Про», «Администратор базы данных Орион Про», «Оперативная задача Орион Про исп127 » (включает в себя модули «Ядро опроса» и «Монитор Орион Про» Требуется сделать =>Присмотритесь более внимательно к схеме №7 на стр.28 руководства по эксплуатации на С2000-Ethernet. И лучше при таком подходе вам обратиться напрямую к тех 
    

Тестовая кнопка на клапане дымоудаления. Нужна ли нормативно?

Tregart 27.09.2019 14:47 38 / 4329 Dekov 03.10.2019 11:49    
 * *Подскажите, нужно ли по нормам рядом с клапаном дымоудаления ставить кнопку запуска? =>[QUOTE] Tregart ® [27.09.2019 14:47:57] Подскажите, нужно ли по нормам рядом с клапаном дымоудаления ставить кнопку запуска? [/QUOTE] По сути - режим  
    

Окончательная редакция СП на пож. сигнализацию и автоматику

adgernaut 29.09.2019 12:50 119 / 1430 madoff 03.10.2019 9:46    
 * *
Уважаемые коллеги!
Многие уже видели, доступна окончательная редакция на СПС и СПА.
[ссылка]
=>Раньше в СП5 не было ничего про запуск ДУ от ручников, да и сам ВНИИПО писал, что они для этого не предназначены. Теперь появилась зона типа А в которую ре 
    

рупор диспетчер и с2000-кпб

новичок и только 01.10.2019 11:48 1 / 872 новичок и только 01.10.2019 11:48    
 * *Почему разные проектные организации упорно добавляют в систему рупор-диспетчер блок с2000-кпб ( реализация сп59 по МГН) , за последние 2 года мне попались уже 6 проектов с этим недоразумением . ведь рупор-диспетчер до сих пор не умеет работать с этим блок =>я понимаю что данный комплекс "Комплекс предназначен для организации связи с диспетчерской с контролем линий связи в системах оповещения и управления  