| | | zerber | 06.10.2019 22:37 | 104 / 1396 | adgernaut | 29.10.2019 11:25 | |
| * *
 | adgernaut ® [06.10.2019 22:32:36]
"А отдельные шлейфы на каждую квартиру и так уже принято делать."
но не 2-3 шлейфа на квартиру, а с учетом количества квартир на этаже и пары шлейфов на коридор, не каждый безадресный прибор самостоятельно охват |
=> | Все же еще раз покумекал. Нельзя делать переход в "неисправность" из автоматического режима при "сбросе". Ни в коем случае.
Из &quo | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 28.10.2019 10:57 | 1 / 849 | Sdn | 29.10.2019 9:53 | |
| * * | Заказчик при капитальном ремонте установки газового пожаротушения (СО2) с 30-летним сроком службы хочет заменить всё, кроме распределительного трубопровода. Трубы оцинкованные, видимых следов коррозии нет. Сомневаюсь, что проводилось реальное испытание да |
=> | Акт испытаний всё равно подписывается при сдаче установки. Вам главное получить эту бумажку. А уж как эти испытания будут проходить - проблема заказчика. | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 28.10.2019 13:01 | 4 / 853 | Xen On | 28.10.2019 14:58 | |
| * * | Приветствую всех!
Наткнулся вот на такое письмо:
Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков направляет разработанный МЧС России проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерац |
=> | а потом энергетики и вневедомственная охрана хором подумают: "а что? мы хуже?". и тоже введут свои лицензии. и смысл тогда от сро?
толку от каки | |
 |  |
 |
| | | Керол | 24.10.2019 23:03 | 9 / 1411 | Гостьь | 28.10.2019 9:31 | |
| * * | Имеется 6-ти этажное здание с обще-обменной вентиляцией и системой дымоудаления и подпора. Помогите разобраться в правильном алгоритме работы (лучше с указанием нормативных документов)
В случае возникновения пожара:
1. Отключаем всю принудительную общ |
=> | Добрый день
Вам надо посмотреть подходит ли ваша ситуация под п.6.24 СП7.2013 года.
дальше да п.7.20 того же сп.
А вот по системам дымоудаления обслужив | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 21.10.2019 22:49 | 5 / 965 | Timbu$ | 23.10.2019 13:02 | |
| * * | Всех приветствую!
Преамбула: встроенный в двухэтажное производственное здание склад категории В1, площадь первого этажа около 280 м.
В границах одной из четырех секций выполнен проём до второго этажа,на части площади проёма расположена лестница с пло |
=> | Изучил смежную ветку [ссылка] про примерно то же самое.
Исходя из содержания смежной ветки получается в моем случае в складе | |
 |  |
 |
| | | KooGa | 22.10.2019 13:05 | 11 / 1144 | Владимир 227 | 23.10.2019 10:17 | |
| * * | Нахожусь в неком ступоре после общения с проектировщиком.
Появилось разногласие в подходе расчета падения напряжения в кабеле в зависимости от длины и параметров электроприемника.
В нынешнее время уже давно для аналогичных расчетов использую либо он |
=> | >>>>>В школе изучают закон Ома, который подходит, когда 100% нагрузки в конце линии>>>
Вообще то их 2 (закона Ома) для участка ц | |
 |  |
 |
| | | avtBel | 05.09.2019 11:33 | 51 / 1973 | adgernaut | 21.10.2019 18:24 | |
| * *
 | В системе дымоудаления применены клапаны с электроприводами белимо 24В. Система автоматизации организуется на оборудования siemens. В модулях управления клапанами отсутствует ввод резервного питания (как допустим в С2000-СП4). Вопрос в следующем: можно л |
=> | Вместо "модельный" читать "модульный" | |
 |  |
 |
| | | Тимур без команды | 03.10.2019 12:30 | 24 / 2629 | Тимур без команды | 21.10.2019 14:00 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
На одном из объектов сменился арендатор, который в арендуемом этаже решил устроить едальню с кальянами и караоке с дыммашинами. Примерно треть от всего этажа периодически будет в дыму. Формально общеобменка должна справ |
=> | не срабатывают мигом тепловые на зажигалку с 10 метров. Свечкой проверять приходится, потому что зажигалка перегревается. Это если помещение невзрывоопасн | |
 |  |
 |
| | | Бывший_сотрудник | 09.10.2019 22:12 | 41 / 1316 | puzzle | 19.10.2019 15:04 | |
| * * | Объект культуры, установлена система Болид с ДИП34, есть необходимость использования искусственного дыма, от которого эти датчики конечно же срабатывают. Применение дыма при массовых мероприятиях. Какие есть варианты, так как снимать с охраны не вариант. |
=> | Настраиваются OSID проще всего, с помощью лазера.
Однокомпонентники и настраиваются сложнее и далеко не всегда работоспособны в реальных условиях.
Наприм | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 12.10.2019 13:02 | 10 / 1613 | Tregart | 18.10.2019 22:48 | |
| * * | Приветствую всех!
Вот такой вопрос у меня возник.
Если у С2000-КДЛ-2И имеется гальваническая изоляция между линией ДПЛС и линией питания, в частности по минусу, то означает ли это, что такая гальванически изолированная ДПЛС имеет повышенную помехоусто |
=> | Рустам74 ®
Принимается.
p.s. - вторая ссылка не открывается, говорят экстремизм там какой-то. Роскомнадзор определенно что-то скрывает от нас по час | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 18.10.2019 21:01 | 3 / 1097 | Tregart | 18.10.2019 22:45 | |
| * * | Появилась возможность поучаствовать в монтаже АПС больницы и возникли вопросы по исполнению кабелей. Форум и интернет проштудировал, ответов не нашёл. Решил ещё раз обсудить.
Мои мысли такие: есть ГОСТ 31565, который регламентирует, как должен маркироват |
=> | >>>Кабель HFLTx.
Разговаривал на выставке с парой крупных производителей. Задавал такой вопрос: почему у производителей второго эшелона есть ка | |
 |  |
 |
| | | makuc | 17.10.2019 10:04 | 20 / 1132 | dizel2012 | 18.10.2019 21:41 | |
| * * | Это условие выполняется:
А.5. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом сист |
=> | Очень интересно посмотреть фантастический расчет, что серверная на 30 м2 имеет категорию В4 | |
 |  |
 |
| | | rete | 17.10.2019 13:19 | 11 / 1115 | rete | 17.10.2019 22:02 | |
| * *
 | Здравствуйте, есть вопрос по подключению пусковой цепи С2000-АСПТ. А именно при подключении нескольких модулей, приложу фото, правильно ли я нарисовал, Rд это резистор понижения нагрузки. И ещё один вопрос, можно ли привязать к выходам С2000-КПБ подключен |
=> | Ясно, спасибо. | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 15.10.2019 19:06 | 57 / 2328 | Drakon | 17.10.2019 13:02 | |
| * * | Уважаемые коллеги, предыдущая ветка закрыта по переполнению, переходим обсуждать сюда.
Первая ветка обсуждения [ссылка]
Вторая ветка обсуждения [ссылка]
Материалы:
1. Ложные срабатывания. По с |
=> | "И когда появляется хоть какая-то возможность сэкономить на этих системах, то тут и думать не надо. "
Я думаю что такой подход, помимо Российс | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 28.08.2019 9:29 | 113 / 1896 | ФПБ | 15.10.2019 17:56 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги, пока Админ не покарал предыдущую ветку по переполнению, переходим обсуждать сюда.
Предыдущее обсуждение [ссылка]
Материалы:
1. Ложные срабатывания. По ссылке выдержки из BS 5839-1:20 |
=> | Уважаемый bvv.
Мы с Вами вопросы применения зарубежных норм рассматривали, если не 1000 раз, а может быть и больше. За это время они и менялись не раз.
В | |
 |  |
 |
| | | ищущий истину | 10.10.2019 11:29 | 14 / 2074 | гоха | 14.10.2019 16:22 | |
| * * | Взорвал мозг, верните его мне на место!
Требования СП 7 гласят:
7.9 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м, их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны, каждая площадью не более 3000 м
|
=> | novik_n ® информативно | |
 |  |
 |
| | | koks | 14.10.2019 8:13 | 2 / 1019 | koks | 14.10.2019 13:42 | |
| * * | Всем привет.
На объекте на обводной линии внутреннего противопожарного водопровода установлен электропривод четвертьоборотный "ГЗ-ОФ.80/21К 24В". Электродвигатель на 24 В, ток 2,1 А.
Не могу найти шкаф управления задвижкой на напряжение 24 вол |
=> | Рустам74 ® спасибо. О С2000-СП4 я что то и не думал.
| |
 |  |
 |
| | | Tregart | 05.10.2019 15:01 | 60 / 1999 | dizel2012 | 12.10.2019 9:35 | |
| * * | Приветствую всех!
Есть разработанный проект АУПТ, на основании которого нужно смонтировать порошковое пожаротушение на складе хранения дизтоплива.
Чтобы сразу было понятно, о чем идет речь, склад вот: [ссылка] |
=> | Бензин намного опаснее. У него температура вспышки отрицательная. Соответственно быстрая скорость испарения.
Давай те все таки разберемся с дизтопливом | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 08.10.2019 10:37 | 8 / 955 | Нина | 11.10.2019 16:28 | |
| * * | Подскажите. кто нибудь сталкивался с инфракрасными излучателями SJLARONICS ?
Какие пожарные извещатели применяли ?
В моем случае имеется помещение цеха с размерами (ДхШхВ) 42х16,26х9,2 м.
По цеху ездят погрузчики на дизеле, имеются инфракрасные излуча |
=> | Как нет ограничений на высоту?
давайте читать вместе:
13.7.2 При установке извещателей некумулятивного действия под перекрытием расстояние между осями чу | |
 |  |
 |
| | | fedor1974 | 10.10.2019 15:42 | 3 / 834 | Prakt!k | 10.10.2019 23:34 | |
| * * | Здравствуйте! Заказчик просит доказать что техническое обслуживание должно проводится один раз в месяц.
Кто подскажет чем лучше оперировать ( из норм) чтобы грамотно доказать что обслуживание нужно проводить один раз в месяц. Заранее всем благодаре |
=> | ***грамотно доказать что обслуживание нужно проводить один раз в месяц.
А зачем вам что-либо доказывать? Все решает сейчас заказчик, решит 2 раза в месяц | |
 |  |
 |
| | | vladS | 09.10.2019 11:40 | 3 / 830 | Анжынер | 09.10.2019 13:14 | |
| * * | Коллеги! интересный вопрос: Здание Торгового центра. Оборудовано спринклерной АУПТ.
На площади одного из магазинов при реконструкции возвели перегородки и сделали склад (одежда ,категория В1, S- 180 м.кв ; отделен п/п перегородками и дверями). Соответст |
=> | Весьма спорно. Ведь оборудованию АУПТ подлежит всё здание т.е все, что расположено между противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, следовательно и | |
 |  |
 |
| | | АлексейА | 07.10.2019 11:46 | 2 / 764 | АлексейА | 08.10.2019 10:31 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Подскажите, каким нормативным документом, методическими рекомендациями или иным документом релейные помещения оборудуются установками газового пожаротушения. Почему не используют порошок?
Спасибо! |
=> | uzdp ® Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 30.09.2019 19:24 | 15 / 1060 | Брандмауэр-СБ | 08.10.2019 8:02 | |
| * * | Сегодня делали пробный запуск перед обслуживание системы водяного ПТ. Схема классичекая грубо:
магистраль -задвижка-жокей-клапан односторонний-задвижка-на тушение
магистраль-задвижка-
насос1-клапан одн-задвижка-тушение
магистраль-задвижка-
насос2-клапа |
=> | По опыту, 99,9% не закрылся обратный клапан у основного насоса. | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 04.10.2019 20:28 | 4 / 985 | KOKOS_KOKOS | 07.10.2019 20:53 | |
| * * | В смете заложена гофра и клипсы с защелкой. Есть какая-то ОКЛ такого типа или как всегда болт забили на требования. Причем коробки забиты огнестойкие |
=> | ну мало ли сертифицировали линию гофра+клипсы, я же не знаю | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 01.10.2019 22:27 | 111 / 1156 | adgernaut | 06.10.2019 22:32 | |
| * *
 | Продолжение [ссылка]
Уважаемые коллеги!
Многие уже видели, доступна окончательная редакция на СПС и СПА.
[ссылка]
Предлагаю обсудить то, что в итоге получилось у разработч |
=> | >>Делать СПС на безадресных ИП в жилье по новым нормам<<
Это почему же? С учётом СП 6.13130 на лапше делать СПС самое то будет. Мало к | |
 |  |
 |
| | | опасный вектор | 23.09.2019 14:42 | 100 / 1689 | опасный вектор | 04.10.2019 18:13 | |
| * *
 | Итак, есть ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 6 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА + ООО "Вектор ПБ" = и АПС можно выпонить без применения ОКЛ (да что там ОКЛ, можо вообще гофру на пластиковую клипсудюбель,а линию на трос с |
=> | x-plintus ®
"Я считаю данную тему скорее темой о коррупции и/или некомпетентности, а данный форум не той площадкой."
ну мо | |
 |  |
 |
| | | nikif | 01.10.2019 21:12 | 10 / 1185 | TOVSLA | 04.10.2019 8:05 | |
| * * | Коллеги, прошу подсказать, запутался.
Есть на объекте АРМ Про ( включает «Сервер Орион Про», «Администратор базы данных Орион Про», «Оперативная задача Орион Про исп127 » (включает в себя модули «Ядро опроса» и «Монитор Орион Про»
Требуется сделать |
=> | Присмотритесь более внимательно к схеме №7 на стр.28 руководства по эксплуатации на С2000-Ethernet. И лучше при таком подходе вам обратиться напрямую к тех | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 27.09.2019 14:47 | 38 / 4329 | Dekov | 03.10.2019 11:49 | |
| * * | Подскажите, нужно ли по нормам рядом с клапаном дымоудаления ставить кнопку запуска? |
=> | [QUOTE]
Tregart ® [27.09.2019 14:47:57]
Подскажите, нужно ли по нормам рядом с клапаном дымоудаления ставить кнопку запуска?
[/QUOTE]
По сути - режим | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 29.09.2019 12:50 | 119 / 1430 | madoff | 03.10.2019 9:46 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!
Многие уже видели, доступна окончательная редакция на СПС и СПА.
[ссылка] |
=> | Раньше в СП5 не было ничего про запуск ДУ от ручников, да и сам ВНИИПО писал, что они для этого не предназначены. Теперь появилась зона типа А в которую ре | |
 |  |
 |
| | | новичок и только | 01.10.2019 11:48 | 1 / 872 | новичок и только | 01.10.2019 11:48 | |
| * * | Почему разные проектные организации упорно добавляют в систему рупор-диспетчер блок с2000-кпб ( реализация сп59 по МГН) , за последние 2 года мне попались уже 6 проектов с этим недоразумением . ведь рупор-диспетчер до сих пор не умеет работать с этим блок |
=> | я понимаю что данный комплекс "Комплекс предназначен для организации связи с диспетчерской с контролем линий связи в системах оповещения и управления | |
 |  |